Conexión electrica
#1
Buenas. Una pregunta a ver si alguien lo sabe. En una revisión de la comunidad han detectado como defecto grave y a subsanar, el reemplazo de un cable que va desde la caja de fusibles de los pisos a la toma general de la red electrica. Dicho cable va ANTES de los contadores y de los fusibles. El electricista nos dice que nos presupuestará la sustitución, pero nuestra duda es que si está antes de los contadores debería corresponder a la compañia electrica su reemplazo. ¿Alguien me puede decir si lo que pensamos es cierto, o donde podemos mirar si esto es así?. Más que nada para que no nos toreene ne la compañia eleéctrica al llamar para exponerlo.
Gracias y Saludos.
 Responder
#2
Perdone No le entiendo bien.
El cable va de la calle al cuarto de contadores,, o bien los contadores estan en la vivienda ?
 Responder
#3
Buenos días;


Entiendo que te refieres a una de las inspecciones de baja tensión que hay que realizar cada 10 años (O.C.A), en instalaciones comunes del edificio. Te lo pregunto porque las empresas que lo realizan deben estar autorizadas por la Comunidad Autónoma y se les supone una seriedad. Además todas las deficiencias y sus reparaciones os la darán detalladas en un certificado una vez subsanadas.

En todo caso puedo darte una orientación basándome en normativa como la Guía Técnica de Aplicación de Instalaciones Interiores del Ministerio de Industria y el Código Técnico de la Edificación: La instalación Comunitaria del edificio empieza con la acometida desde la red exterior de la compañía eléctrica. Esta red interior de la Comunidad empezamos a verla desde la caja general de protección, situada generalmente en la fachada, donde se realiza la conexión con la línea de acometida. Desde esta caja parte la "línea repartidora", que une la caja general con la centralización de contadores. Por lo que entiendo en tu consulta, la avería está localizada en esta parte, siendo por tanto su reparación responsabilidad de la Comunidad.

Otra posibilidad que tenéis es mirar el Libro del Edificio, que sería obligatorio disponer de él en edificaciones posteriores a 1.999, en su apartado sobre las Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

Espero haberte ayudado un poco y te agradecería que nos contases como se resuelve el tema.


Un saludo
 Responder
#4
Hola. Gracias a los dos por responder, Literalmente en el acta de inspección ( edificio de 40 años con lo cual no hay libro) dice:" Se observa Linea General de Alimentación de 3,5x50mm2 AI NT (aislamiento de ropa) formada por conductores eléctricos no reglamentarios según REBT de aplicación (D.2413/1973) Substituir por conductores electricos de seccion 50mm2 cu (0,6/1Kv - RZ1)".
Los contadores están en el cuarto de contadores de los bajos del edificio, y por lo que nos han explicado y hemos podido ver, el cable a sustituir es el que va de la zona de fusibles a... pues suponemos que es al que viene de la calle ( linea general) porque no vemos caja ninguna, y de los fusibles salen cables individuales a cada contador. No sé si me he explicado.
Saludos
 Responder

 